粘钢加固施工工艺一.粘钢施加固工工艺:
/ Z; {3 T- a: R! ]2 R流程:粘贴面处理 → 加压固定及卸荷系统准备(根据实际情况和设计要求,卸荷步骤有时省去) → 胶粘剂配制 → 涂胶和粘贴 → 固化、卸加压固定系统 → 检验 y/ ?3 V" q1 a+ l6 Q( E
1.粘贴面处理
0 ]7 I' z3 p9 k% N( o; |/ B1.混凝土面应凿除粉饰层,油垢、污物,然后用角磨机打磨除去1-2mm厚表层,较大凹陷处用找平胶修补平整,打磨完毕用压缩空气吹净浮尘,最后用棉布沾丙酮拭净表面,待粘贴面完全干燥后备用。 $ ~0 P# p: I6 y1 q2 M" @
2.钢板粘贴面应用角磨机进行粗糙、除锈处理,直至打磨出现光泽,使用前若洁净仅用干布擦拭即可。否则可用棉布沾丙酮拭净表面,待完全干燥后备用。
( @( N: m" u7 K* E- I3.该工序所用主要物资:护目镜、防尘口罩、冲击电锤及扁铲、手锤、角磨机、金刚石磨片、砂轮片、空压机、棉布、清洗容剂。
# m/ }' M) V0 v2.加压固定及卸荷系统准备 ^7 H- K: t, t7 p) a! y4 `
1.加固构件所承受的活荷载如人员、办公机具宜暂时移去,并尽量减小施工临时荷载。
V: Z' ]9 D, r! ]" p3 L( M 2.加压固定宜采用千斤顶、垫板、顶杆所组成的系统,该系统不仅能产生较大压力,而且加压固定的同时卸去了部分加固构件承担的荷载,能更好的使后粘钢板与原构件协同受力,加固效果最好,施工效率较高。 * v) o! P+ x/ \
3.加压固定也可采用膨胀螺栓、角钢、垫板所组成的系统,该系统需要在加固构件上合适位置钻孔固定膨胀螺栓,仅能产生较小压力,不能产生卸荷效果,适合侧面钢板的粘贴。8 y# p6 G5 Z a8 P) I
: F3 d/ }0 s0 ~ F1 U. }3.粘钢胶配制
3 }; N$ v2 w F0 k# ?3 C( ~" Y1.建筑结构胶为A、B两组份,取洁净容器(塑料或金属盆,不得有油污、水、杂质)和称重衡器按说明书配合比混合,并用搅拌器搅拌约5-10分钟至色泽均匀为止。搅拌时最好沿同一方向搅拌,尽量避免混入空气形成气泡,配置场所宜通风良好。
& X( Z" S. R! j8 h* T; x2.该工序所用主要物资:搅拌器、容器、衡器、腻刀、手套。 - e- ^8 X' V6 n
1 g ^- _0 O. V; K6 r; Y; o4.涂胶和粘贴
; V7 I* x8 o6 U. u1.胶粘剂配制好后,用腻刀涂抹在已处理好钢板面上(或混凝土表面),胶断面宜成三角形,中间厚3毫米左右,边缘厚1毫米左右,然后将钢板粘贴在混凝土表面,用准备好的固定加压系统固定,适当加压,以胶液刚从钢板边缝挤出为度。 " Q3 F3 A1 r' {# u* w
2.该工序所用主要物资:加压固定及卸荷系统,腻刀、手套。
" a' U5 ], D& f% S7 n; i! m! f S* ^& ^, L
5.固化、卸加压固定系统 1 }9 w( z/ g" r
1.该工序所用主要物资:扳手、手套、时钟、温度计。
0 H" l; z( `5 _. N0 ^; c4 t& D* R6 |8 K8 E- G7 f7 Z- a0 }( U/ G
6.检验
. X) E( A3 m$ H6 ^ ^5 j1.JGL型结构胶操作性能极好,正常操作可达到100%的饱满度。检验时可用小锤轻击粘贴钢板,从音响判断粘贴效果,也可采用超生仪检测。若锚固区有效粘结面积少于90%,非锚固区有效粘结面积少于70%,用钻孔注胶粘贴钻孔时钻两个孔一个作为排气孔一个作为注胶孔。
% U9 p$ k0 E% w' {+ K% N7 t2.对重要构件也可采用载荷检验,一般采用分级加载至正常荷载的标准值,检测结果较直观、可靠,但费用较高,耗时也较长。需要千斤顶或配重(常用沙袋、砖块)、百分表 |